首頁| 論壇| 消息
主題︰我瓔發帖啊~~~~
回帖︰此情形多為膨脹閥或冷媒不足所造成

壓縮機還沒掛啦

(一)冷媒量不足會造成冷媒經過膨脹閥的流量不足.蒸發器結冰(排除方式)徹底檢查漏點.維修後抽真空.定量充填冷媒

(二)冷媒不純有水份或未抽真空(壓縮機型抽真空機抽不乾淨)空氣站壓結磅.造成膨脹閥阻塞.(排除方法)更換乾燥儲液器.從抽真空(需用真空泵浦抽越久越好)定量充填冷媒

(三) 冷媒呈現乳白色狀態.大多是冷媒裡冷凍油含水量太高或加錯冷凍油混合(R12/礦物油.R134a/合成油)造成膨脹閥油堵塞(排除方式)此問題較為麻煩.系統需從新處理.清洗所有管路換油(含壓縮機換油避免再次污染).更換乾燥儲液器.抽真空.定量充填

(四)膨脹閥阻塞:冷媒無法

瀏覽大圖

下一頁 (1/2)
下一樓›︰桃園郭仔

圖文並茂冷氣達人是也^-^
‹上一樓︰一般都是您的膨脹或是冷氣面板故障機會比較大喔...您的車應該還在保固吧...趕快回廠處理吧....

查看全部回帖(8)
«返回主帖